用电申请书 篇1

尊敬的东海县供电局:

  您好!

  我们是连云港佳可服装有限公司,东海洪庄镇党委政府大力发展企业的,在东海县洪庄镇薛团工业集中区新建服装加工公司,现在工程已经启动建设,为了加快建设的`进度,确保实现工程效应和企业的生产,根据建设需要在连云港佳可服装有限公司处安装一台的变压器来解决企业用电问题,现在特向贵局申请安装一台受电容量315千伏的变压器一台,希望贵局能批准。

  此致

敬礼

  连云港佳可服装有限公司

  20xx年11月20日

用电申请书 篇2

XXXX供电所:

  由我公司施工的XX镇污水处理厂规模0.16万m/d,一次建成。本工程按市政设施二级用电负荷考虑。供电工作电源一回路10KV电源从距离最近的10KV线路T接引来,引至厂内配电室旁杆上变压器高压侧;备用电源采用380KV就近引来。两路电源均能满足全厂100%的.负荷,主电源与备用电源在低压进线柜采用自动切换。

  根据污水厂选用电设备,全厂总安装负荷约为83.32KW(含照明部分),使用负荷约为:65.12KW,计算有功负荷约为:48.62kw。低压无功补偿25kva,选用S13-M-80KVA-10/0.4一台,负荷率约为:61.2%。

  全厂用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类。动力设备负荷量按照需要系数法计算;辅助照明负荷及办公用电负荷按单位建筑面积用电指标计算。

  污水处理厂主要用电负荷分布在工艺单元和照明负荷,电压等级均为低压(380/220VAC)。

  负荷计算结果列于表一。

  根据负荷计算结果选择80kVA 变压器一台,变压器负荷率为61.2%。

  本工程自然功率因数在0.83 左右,采用低压母线上集中自动补偿,补偿后的功率因数可达0.95 以上。